    鋼柱腳計算是不是要按照外包柱腳的要求計算。
    問題分類:鋼構技術   瀏覽:145  發布時間:2020-7-30 10:54:20
    請教大家一個問題,地下室混凝土結構,地上鋼框架結構,首層鋼柱下插到基礎頂面,鋼柱外包250厚混凝土,地下變成型鋼混凝土柱,這時鋼柱腳計算是不是還要按照外包柱腳的要求計算。
    回答問題
    為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
    我來回答:
    登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
    注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
    回答 共5條回答

    游客
    地下變成型鋼混凝土柱,地下按型鋼柱受力,基礎按普通基礎滿足不了嗎?
    回答:2020-7-30 10:54:31

    游客
    基礎可以滿足,我是想問這種鋼柱和基礎連接是不是要按外包柱腳的要求計算
    回答:2020-7-30 10:54:41

    游客
    為何不是埋入式柱腳?
    回答:2020-7-30 10:54:46

    游客
    因為地下部分全部是混凝土結構,有人防。
    回答:2020-7-30 10:54:50

    游客
    直接按照型鋼混凝土算就行了 地下 柱腳埋深2h 按照新組合規范
    回答:2020-7-30 10:54:52